濕式報 警閥組包括:濕式報 警閥、延遲器、水力警鈴、壓力開關、供水側壓力表、系統側壓力表、Y型過濾器等組件。
濕式報 警閥:只允許水流入濕式滅火系統并在規定壓力、流量下驅動配套部件報 警的一種單向閥。是濕式自動噴水滅火系統用于報 警的重要組件。
閥瓣:濕式報 警閥中控制水流動方向的主要可動密封件。
補償器:濕式報 警閥的一種輔助部件,可. 大 限 度地減少因水源壓力波動或沖擊而造成的誤動作。
報 警閥調試應符合下列要求:濕式報 警閥調試時,在末端裝置處放水,當濕式報 警閥進口水壓大于0.14MPa、放水流量大于1L/s時,報 警閥應及時啟動;帶延遲器的水力警鈴應在5s-90s內發出報 警鈴 聲,不帶延遲器的水力警鈴應在15s內發出報 警鈴 聲;壓力開關應及時動作,啟動消防泵并反饋信號。
濕式報 警閥在濕式自動噴水滅火系統中的作用,接通或關斷報 警水流,噴頭動作后報 警閥自動開啟,接通水流將驅動水力警鈴和壓力開關報 警、啟泵;當關斷水流時可以防止水倒流。
濕式報 警閥組控制的閉式灑水噴頭不宜超過800只;每個報 警閥組供水的. 高與. 低位置灑水噴頭,其高差不宜大于50m。主要是為了保障系統的可靠性。
報 警閥組安裝的位置應符合設計要求;當設計無要求時,報 警閥組應安裝在便于操作的明顯位置,距室內地面高度宜為1.2m;兩側與墻的距離不應小于0.5m;正面與墻的距離不應小于1.2m;報 警閥組凸出部位之間的距離不應小于0.5m。為了方便施工、測試與維修工作。安裝報 警閥組的室內地面應有排水設施,排水能力應滿足報 警閥調試、驗收和利用試水閥門泄空系統管道的要求。